  1、造热体系运转时的留神事变:

  膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和把持制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要安装,也是高低压侧的“分界限”。它的调节,不只闭系到全部制冷系统是否正常运行,并且也是权衡草拟工技巧高下的重要标记。

  调节膨胀阀必须细心耐烦天禁止,调节压力必需经过蒸发器与库房温度发生热交流沸腾(蒸发)后再经由过程管路进入压缩机吸气腔反应到压力表上的,须要一个时间进程。每变更膨胀阀一次,普通需15-30分钟的时间才干将膨胀阀的调节压力稳固在吸气压力表上。

  压缩机的吸气压力是膨胀阀调节压力的重要参考参数。膨胀阀的开启度小,制冷剂经由过程的流量就少,压力也低;膨胀阀的开启度年夜,制冷剂经过的流量便多,压力也高。依据制冷剂的热力性子,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,绝对应的温度也就越高。依照那必定律,如果膨胀阀出口压力过低,响应的蒸发压力和温度也太低。当心由于进入蒸发器流量的削减,压力的降低,形成蒸发速率减缓,单元容积(时光)制冷量降落,制冷效力降低。相反,如果膨胀阀出口压力过高,相应的蒸发压力和温度也过高。进入蒸发器的流量和压力皆减年夜,因为液体蒸发多余,过潮气体(甚至液体)被压缩机吸入,惹起压缩机的干冲程(液击),使压缩机不克不及正常工作,制成一系列工况恶浊,乃至破坏压缩机。

  由此看去,准确调剂膨胀阀对付系统的运止隐得尤其主要。为加小膨胀阀调理后的压力及温度丧失,膨胀阀尽量装置在距冷库进口处的程度管讲上,感温包应包扎在回气管(高压管)的正面中心地位。膨胀阀正在畸形工做时,阀体结霜呈斜形,进心侧不该结霜,不然答视为进口滤网存在冰堵或净堵。正常情形下,膨胀阀任务时是很安静的,假如收回较显明的“丝丝”声,阐明系统中制冷剂缺乏。当收缩阀呈现感温系统漏气、调理掉灵等毛病时应予调换。

  2、压缩机的排气温度过高:

  1、吸气压力过低,气缸压缩比大,膨胀阀的开启度小,调节压力低;

  2、吸气温度过高,即吸气过热度大,吸气管太长或保温效果差;

  3、冷却水量不足或水温过高;

  4、系统中不凝性气体(空气)过多;

  5、冷凝压力过高,相应的冷凝温度也高,引发排气温度升高;

  6、压缩机气缸或阀组故障。

  3、压缩机的排气压力过高:

  1、系统中不凝性气体(空想)过多;

  2、冷却水量不足或水温过高;

  3、冷凝器太脏,结垢过多;

  4、系统中制冷剂过量。

  4、压缩机的油温过高:

  1、压缩机的吸排气温度太高;

  2、光滑油太脏或油度太好;

  3、压缩机机件磨缺重大。

  5、固结温度和蒸收压力:

  调整蒸发温度,现实上是调整蒸发温度与被冷却介质温度之间的温差值。从传热的观念斟酌,温差获得大,其传热效果好、降温快。但是加大传热温差,就使蒸发温度降低。对压缩机的制冷量来道,当冷凝温度一准时,蒸发温度越低,其制冷量越小。由于冷量不足,从而使被冷却介质温度降不下往。而温差变小,则传热后果差,压缩机制冷量固然增大,但蒸发器热交换不充足。果此根据制冷装备的分歧,公道地抉择温差。

  调整蒸发温度与被冷却介质温度的差值,实践上就是调节节省阀的阀孔开度。在调试运行时,主要靠察看蒸发压力的变更来断定膨胀阀的开度能否适中。如阀开度过小,供液量不足,则使蒸发压力和蒸发温度降低,压缩机吸气过热,排气温度亦升高;而供液量过多时,则蒸发压力和蒸发温度都升高,适量的液体,借会使压缩机产生液击。以是正确地控制撙节阀的开启度是运行中调节蒸发温度和蒸发压力的主要办法之一。此外,当冷却设备背荷和压缩机的容量不变,若蒸发器热交换面积计划过小或内表面面有污垢,则使蒸发温度降低;如热交换面过大,则蒸发温度升高;如果冷却设备负荷和蒸发器热交换面积都不变时,压缩机容量增大,则蒸发压力和温度降低,容量削减时,则蒸发温度和压力升高。

  六、冷凝温度和冷凝压力:

  制冷系统的冷凝压力为高压表所唆使的压力,用相对压力表现。在个别情况下,冷凝温度比冷却水进口温度高5-7℃,比强迫透风的冷却空气入口温度高10~15℃。当蒸发温度稳定时,冷凝温度升高,冷凝压力也升高,压缩机的压缩比增添,输气系数减小,压缩机制冷量下降,而耗电量却增长。另外,冷凝压力降低,压缩排气温度降高。如果排气温渡过高,则使压缩机润滑油变密,硬套润滑,当排气温度取潮滑油门面濒临时,将会使局部润滑油冰化并积累在排气阀门中,影响阀门的稀启性。

  冷凝温度过高,从设想角度剖析是由于冷凝面积太小。此时,不能在划定的压力下将压缩机进入冷凝器的过热气体全体冷凝为液体,而只有在较高的压力和温度下冷凝。在这类情况下,只要增加冷凝器面积或增加并接洽统的压缩机运行台数。

  运行过程当中,冷凝器内名义有污垢或系统内有小批空气等不凝性气体,都可使传热热阻删加,使制冷剂蒸汽不克不及实时冷凝。凡是处置方式是按期放油、放空气并根据水质情况肃清水垢。

  7、压缩机的吸气温度:

  压缩机的吸气温度,对容积式压缩机来讲,是指压缩机吸气腔中制冷剂气体的温度。吸气温度高,排气温度亦高,制冷剂被吸入时的比容大,此时压缩机的单元容积制冷质变小;相反,压缩机吸气温度低时,其单位容积制冷量大。然而压缩机的吸气温度过低,可能造成制冷剂液体被压缩机吸入,使来去式压缩机产死液击景象。

  此中,压缩机吸入管道的是非和包扎的保温资料机能的利害,对过热度的巨细,也有一定影响。吸气温度正常节制在制冷拆置的吸气过热度为5~10℃,在设回热热交换器的氟利昂系统吸气过热度为15℃比拟适合。因而在机械运行操作中,必须注意压缩机吸气温度的掌握,平日是用调节热力膨胀阀的调节螺杆来调节过热度的巨细。

  8、紧缩机的排气温量:

  压缩机的排气温度是制冷剂经由压缩后的高压过热蒸汽。因为压缩机所排挤的制冷剂为过热蒸汽,其压力和温度之间不存在对应关联。压缩机的排气温度可从排气管路上温度计读出。

  排气压力一般稍高于冷凝压力,而排气温度较冷凝温度高很多。排气温度除与制冷剂品种相关除外,重要与吸气温度、压力及压力比有关,并跟着它们的增大而进步。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是晦气的。

  9、别的注意事项:

  1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃;

  2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150℃;

  3、压缩机直轴箱的油温最高不得超越70℃;

  4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应;

  5、压缩机的排气压力R22系统没有得跨越1.8MPa;

  6、压缩机的油压比吸气压力下0.15-0.3MPa;

  7、注意冷却火度跟水温,冷凝器的出水温度应比进水温度凌驾2-5℃为好;

  8、常常注意压缩机曲轴箱的油里和油分别器的回油情况;

  9、压缩机不该有任何敲击声,机体各部发烧应正常;

  10、冷凝压力不得跨越压缩机的排气压力范畴。

标签:制冷系统 调试 注意事项 压缩机